一、事故经过
       2021年3月15日11时42分42秒,茂名市高新区中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部顺丁橡胶装置发生爆燃并造成火灾,事故造成1人死亡,5人受伤,直接经济损失约625万元。
       2021年3月15日8时10分至8时20分,茂名石化化工分部橡胶车间顺丁橡胶装置前岗(包括顺丁聚合、凝聚、回收三个岗位)夜班(三班)与白班(一班)进行交接班,接班的白班(一班)员工为班长周某、副班长吕某坤,内操黄某恒、谢某丽、梁某君,外操吕某坤、蔡某权、罗某学和符某可。交接班后当班内操黄某恒、梁某君在中控室监控DCS。
       9时21分30秒,中控室DCS系统显示与碱洗塔T201顶(PI-1204)相连的胶液罐V201顶(PIC-1202总管)气相入口压力开始持续升高(从之前的0.1306MPa升至0.1316MPa表压,下同)。
       9时32分30秒,胶液罐气相总管压力PIC1202升至0.1357MPa,出现高报(DCS报警值:0.135MPa),黄某恒通过对讲机向正在装置现场巡检的副班长吕某坤汇报碱洗塔T201和胶液罐V201压力上升情况,通知他检查流程。吕某坤带领一同巡检的符某可(事故遇难者)到现场排查。
       9时53分,苗某恒通讨中控室电话向车间工艺员宁某朝汇报碱洗塔T201和胶液罐V201压力上升情况,宁某朝要求班组对流程进行排查。
       10时19分,因胶液罐压力高、聚合管线置换工作暂停。黄某恒代替吕某坤在聚合单元巡检(在聚合单元一楼拿了罗某学的对讲机)周某在顺丁凝聚单元巡检吕某坤去处理胶液罐压力高的问题。吕某坤开大了E207盐水的手阀后中控室反馈压力还是很高,吕某坤又开大油相到油水分层罐的手阀,中控室谢某丽反映压力还是没有下降,让吕某坤继续排查。
       10时28分许,胶液罐顶气相总管线压力PIC1202达到0.16MPa。
       10时29分,碱洗塔压力开始升高(从之前的0.09MPa升至0.1205MPa)(指标0-0.15MPa)。
       10时35分许,吕某坤在检查流程时发现碱洗塔油相液位采出调节阀没有打开、而且调节阀副线手阀也没打开,联系内操谢某丽确认调节阀阀度为“0”。
       10时39分30秒,胶液罐压力为0.1603MPa,碱洗塔压力为0.1216MPa。吕某坤通知谢某丽将碱洗塔液位采出调节阀改为手动并将开度调至100%后,中控室DCS显示碱洗塔压力缓慢下降,但碱洗塔油相液位仍为40%,吕某坤判断碱洗塔油相远传液位计出现故障。
       10时45分许,见习工艺员钟某秋来到现场,与吕某坤、符某可等人在凝聚三层平台一起讨论碱洗塔油相远传液位计出现故障的原因,钟某秋认为T201油相远传液位变送器存在聚合物堵塞的可能,钟某秋、吕某坤等均认为需要处理一下,在此期间,班长周某巡检经过凝聚三层平台,随后,钟某秋、周某均离开凝聚三层平台到下一站巡检。
       10时48分许,谢某丽将碱洗塔的油相远传液位调节阀打回到自动状态,将液位设定到36%并通过对讲机告知吕某坤,吕某坤让谢某丽继续留意压力和液位的变化。
       11时03分许,吕某坤和符某可松开碱洗塔T201液位计上法兰(此前吕某坤已将T201油相远传液位计气相引压口的管道阀门关闭),发现有物料漏出,立即上紧法兰。吕某坤联系内操梁某君,让其电话通知仪表到现场。此时,内操谢某丽发现碱洗塔油相液位上下波动了一下,最高达到了100%,谢某丽通过对讲机向吕某坤做了汇报,吕某坤要求谢某丽继续监控液位和压力的变化。
       11时08分许,梁某君电话通知仪表主修罗某,告知其碱洗塔油相液位不准,罗某告知其正在油炉处理故障,暂时不能过去。之后梁某君用对讲机向吕某坤做了汇报。正在巡检的班长周某在对讲机听到这个信息,通过对讲机要求内操找工艺员联系仪表处理。
       11时19分30秒,中控室DCS显示碱洗塔油相液位为64.36%。
       11时20分许,吕某坤从地面提桶回到T201第三层平台,准备进行油相远传液位计清堵。拿桶时吕某坤见到黄某恒,黄某恒提醒了一下吕某坤拆卸法兰存在很大风险。
       11时23分许,梁某君打电话给工艺员王某,告知王某当时的情况,王某答复知道并马上联系仪表来处理。梁某君用对讲机向吕某坤做了反馈,吕某坤回复说知道了。
       11时30分30秒,中控室DCS显示碱洗塔油相液位为66.08%。
       11时33分许,吕某坤与符某可使用防爆F板手再次将T201油相远传液位计气相引压口的管道阀门关到关不动后(实际未关闭到位),使用铜制梅花扳手拆开远传液位计气相引压口管道阀门后的引压法兰(此时,中控室DCS显示显示碱洗塔油相液位瞬间上升至100%)。作业时,吕某坤在阀门东侧,符某可在阀门西侧。
       11时36分许,由于自聚物堵满整个法兰,吕某坤先用手指抠出阀后法兰内的自聚物,随后使用扳手清理阀内堵塞物(结晶盐状物和胶状物)。开始清理自聚物大概一分钟左右部分堵塞物清出后,有物料(主要是正己烷和丁二烯)缓慢流出,还未来得及把堵塞物清空,突然有物料从法兰口高速喷出,物料喷到符某可脸上(他没戴防毒面具)。吕某坤和符某可尝试回装法兰,但因为喷射的压力过大法兰无法回装,吕某坤让符某可通过对讲机通知班长周某现场有大量物料泄漏(吕某坤对讲机在物料喷出前已掉落),同时叫符某可赶紧撤离。随后吕某坤从碱洗塔的直爬梯向下撤离。
       11时39分03秒,中控室中位于凝聚一楼(地面)GI-1204、GI-1205两台可燃气体报警器同时报警,在装置现场的黄某恒从对讲机里听到内操梁某君说可燃气体报警器报警后回答去现场看看,他走到碱洗塔北面时发现物料泄露,接着忙于察看周围人员撤离情况,但未即时将现场情况反馈中控室。
       11时39分09秒,凝聚二楼2V-205东南侧GI-1216可燃气体报警仪报警。
       11时39分13秒至上午11时39分38秒,凝聚一楼(地面)、二楼、三楼可燃气体报警仪大面积报警。
       11时41分30秒许,吕某坤顺着直爬梯下到地面并撤离一段距离后,发现符某可尚未撤出,随即返回至碱洗塔,通过直梯爬上第二层平台,再经另一直爬梯往第三层平台爬,试图帮助在作业点的符某可撤离。当吕某坤爬到第三层平台后,大声呼喊符某可撤离,但符某可未作应答。
       11时42分40秒,凝聚单元南侧的变电所北墙边首先发生闪燃,引起附近污水池和碱洗塔西侧泵房附近发生剧烈爆炸、燃烧。爆炸发生时,吕某坤和符某可仍在碱洗塔第三层平台位置,吕某坤尝试再次用F扳手关闭阀门,刚把扳手套到阀门上就发生爆炸,冲击波把他弹开,他凭借潜意识往下层逃生。
       事故造成现场作业人员符某可死亡、吕某坤受伤,另有附近4人受伤。凝聚单元、聚合单元、中控室、变电所、机柜间等设备设施以及建(构)筑物受损。