1378| 0
|
万华化学集团股份有限公司烟台工业园“9.20”较大爆炸事故 |
一、事故经过
1.根据大修停车计划,2016 年 9 月 19 日 20 时光化工序开始降负荷,光气和 DAM 流量从开始的 38t/h 同步逐渐降低,19 日 23 时 56 分光气合成停止,光化工序不再进入光气。0 时 42 分 DCS 操作人员张振辉电话通知缩合工序DCS 操作人员刘文瑶停止 DAM 供料,随后关闭了 DAM 管线流量调节阀(没有按操作规程规定关闭 DAM 管线上的远程开关阀)。缩合工序刘文瑶接到通知后,将 DAM 输送泵电机降频至 12%,转换至自循环模式。张振辉于 0 时 46 分 38秒对讲机通知现场操作工安志翔关闭 DAM 管线手动切断阀,并于 0 时 46 分 41 秒通过对讲机进行了确认。 2.9 月 20 日 0 时 47 分,DCS 操作人员张振辉对讲机通知现场操作工安志翔开始洗涤 2#动态 DAM 管线,安志翔根据操作规程打开氯苯洗涤管线上的相关手动阀门,张振辉打开 DAM 管线流量调节阀开始进洗涤。1 时 28 分,张振辉对讲机通知现场操作工安志翔关闭氯苯洗涤管线上的相关手动阀门,并通过对讲机与现场人员进行确认;同时,通过 DCS 系统关闭了 DAM 管线流量调节阀,2#动态 DAM管线洗涤结束。 3.3 时左右,张振辉通知现场操作工王希桐启动氯苯泵,开始系统赶光气,至 7 时左右,赶光气完毕。 4.12 时 20 分,DCS 操作人员李娟发现粗 M 缓冲罐输送泵出口流量低,随即通知现场操作工邵明启动备用粗 M 输送泵运转,但出口流量仍不足;当班班长张士阔等现场人员分析认为可能是过滤器堵塞,并安排对过滤器进行清理。12时 37 分,DCS 操作人员李娟启动粗 M 缓冲罐前道工序的氯苯脱除塔自循环,系统不再向粗 M 缓冲罐送液;现场操作人员邵明停止粗 M 缓冲罐输送泵运转,邵明、范开力等人开始清理过滤器。清理过程中发现堵塞物与以往不同,于 13时20分取粗M缓冲罐堵塞物送装置工艺优化中心检测,至事故发生时尚未出具检测报告。14 时,乙班人员高新春、孙栋、柳春鹏也参与过滤器清理。 5.17 时左右,清理粗 M 缓冲罐入口管线过程中发现有气体冒出,现场人员怀疑可能是化学反应产生的气体,遂将粗 M 缓冲罐侧面排液阀打开,并停止了伴热蒸汽,但排液阀中没有液体放出。针对这种情况,工序主管张晓玉等组织现场人员全部集中到装置西侧道路上商讨处置方案。17时 20 分左右,粗 M 缓冲罐有气体泄出的声音,光化工序主管张晓玉等部分人员立即返回现场查看情况;17 时 22 分粗M 缓冲罐发生爆炸,事故发生。
购买主题
本主题需向作者支付 5 安全值 才能浏览
| |
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.