从医院火灾谈火灾的原因与启示
       2024年3月21日凌晨2时左右,印尼东爪哇省莫佐克托市一家医院发生火灾,直至2024年3月26日已有5人死亡,事故原因正在调查中。今年的1月8日伊拉克南部城市迪瓦尼耶一家妇幼保健医院发生火灾,造成4名儿童死亡、超过20名儿童受伤。
       2023年4月18日北京丰台长峰医院发生的重大火灾事故,造成29人死亡、42人受伤的惨案,经过现场专家的分析和考察发现事故的原因是:北京长峰医院改造工程施工现场,施工单位违规进行自流平地面施工和门框安装切割交叉作业,环氧树脂底涂材料中的易燃易爆成分挥发、形成爆炸性气体混合物,遇角磨机切割金属净化板产生的火花发生爆燃;引燃现场附近可燃物,产生的明火及高温烟气引燃楼内木质装修材料,部分防火分隔未发挥作用,固定消防设施失效,致使火势扩大、大量烟气蔓延;加之初期处置不力,未能有效组织高楼层患者疏散转移,造成重大人员伤亡。
       在进行现场施工时未对施工现场进行动火作业的可行性进行评估,未办理动火审批手续,现场也无监护人进行现场监护最终导致切割作业时产生的火花引爆可燃性气体。在发生爆燃后又引燃周围的可燃物导致过火面积进一步增大,在火灾发生初期感烟探测器配合消防喷淋泵,消火栓泵等的自动联锁消防措施可以做到及时的人员疏散和初期火灾的抑制及扑灭,但是实际上在发生火灾时虽然收到感烟探测器发出的信号但是自动喷水灭火系统和消火栓系统管网内均无水,未扑灭初期火灾,消防喷淋系统成了摆设。消防喷淋系统的失效其实是早有预见的在2021年至2023年,长峰医院公司委托第三方消防技术服务机构对北京长峰医院东楼消防设施进行3次年度检测,结论均为不合格。其中,2023年检测报告由第三方消防技术服务机构上传至“北京市消防技术服务机构监督管理系统”,显示“消防应急照明和疏散指示系统、消防给水、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等存在不合格项,综合结论为不合格”。于是在2023年的4月18日就发生了重大火灾事件。这些类似的医院火灾事件告诉我们医院、学校等的人口密集场所安全检查不能忽视。以下是医院内一些重要场所防火措施。
       1、手术室
       手术室内的设备和医疗器械均应配置传导性装置以防止静电,手术室内工作人员及病人服应采用全棉制品,鞋袜应有防静电导除装置,禁用明火
       2、药房和实验室
       药房应分类存放,酒精、甲醛、乙醚、丙酮等易燃爆化学品应储存在特定的危险品库房内,不能与其他禁止储存在地下室内同时不应与其他药品混存。
       3、病房
       窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏。病房内的电器设备不得擅自改动,不得私设电炉、电茶壶等加热设备。
       当发生火灾时要要听从消防广播找到正确的疏散路线。