通州区“10·9”燃气爆炸事故 |
一、事故经过
2023 年10月8日上午,甘宇鹏前往市燃气集团三分公司梨 园燃气服务中心首次购气,经售气工作人员查询后提示该用户供 气合同已到期(该用气点供气合同于2023年1月8日到期),杨杰与售气工作人员沟通后,在供气合同未续签的情况下,违规 出售2000元燃气(760立方米),随后甘宇鹏安排其员工到事 发店内插卡充值。当晚,甘宇鹏与燃气灶具厂家两名工人一同到 事发店内调试灶具,工人打开燃气总阀门,燃气灶具打火未成功。 19 时01分,甘宇鹏电话告知杨杰店内仍未通气。此后,工人关 闭阀门和灶具,与甘宇鹏一同离开。 2023 年10月9日,杨杰安排张明超电话联系甘宇鹏上门通 气。13时52分,张明超进入事发店内,拆除球阀末端与紧急切 断阀之间的钢制盲板,后紧固法兰螺栓,尝试灶具打火仍未成功。 随后,张明超从天然气管道末端排空口直接向室内排放管道内空 气,排放时间约半小时。14时31分、32分,秋果酒店燃气报警 器连接的01号、02号传感器低报(浓度达到爆炸下限的25%)相继启动;14时45分,嘉和一品公司燃气报警器低报、高报(浓 度达到爆炸下限的50%)接连报警,自动切断阀切断燃气供应, 嘉和一品公司员工联系杨杰到现场查看。14时51分左右,杨杰 到达京容合公司,看到张明超正拧开燃气管道法兰螺栓准备更换 法兰垫片,杨杰闻到天然气气味并要求张明超停止施工,但张明 超不认为是天然气气味。随后杨杰到嘉和一品公司厨房查看燃气 报警器报警情况。14时53分,秋果酒店燃气报警器连接的01 号传感器高报启动。14时53分40秒,事发建筑发生爆炸。