26| 0
|
山西吕梁永聚煤业有限公司办公楼“11.16”重大火灾事故 |
一、事故经过
2023年11月16日6时左右,早班工人陆续来到联建楼, 召开班前会,领取下井设备,更换衣服,准备下井作业,同时, 井下矿工陆续升井。火灾发生时,联建楼内共有437人,其中一层12人、二层150人、三层109人、四层166人。 6时34分许,男浴室清洁工冯保其发现二层大更衣区西北角顶部吊篮有明火,并呼喊着火。综采一队检修班工人高忠吉, 男浴室清洁工梁晋兴、冯凤明使用手提式灭火器进行灭火。6 时 39分50秒,视频监控显示大更衣区西北角有燃烧物从顶部坠落。 6时46分许,永聚煤业总工程师张双联在办公楼一层窗户看到 联建楼二层浴室位置着火,立即使用内线电话联系调度指挥中 心。6时48分许,大更衣区西北角区域北侧窗户被烧脱落,火 焰向窗外喷射。6时54分许,大更衣区西北角火势变大,多个 吊篮内的隔绝式压缩氧气自救器(以下简称氧气自救器)受高温 后导致钢瓶内高压纯氧泄漏喷射,加速火势燃烧蔓延。高温有毒 浓烟迅速弥漫整个二层,大量吊篮掉落影响疏散,在场部分人员没有第一时间逃生,造成21 人死亡。 烟气通过三、四层窗户向上卷吸,通过西侧和东侧楼梯间向 上扩散的同时,变形缝内填充的聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫填 缝剂被引燃,大量有毒浓烟从四层调度中心防静电地板间隙渗 出,并向四层楼道弥漫。三层人员全部逃生。四层有部分人员破 窗后通过伸缩梯获救,有人爬上排水管逃生,5人未能及时逃生,吸入有毒浓烟不幸遇难。
购买主题
本主题需向作者支付 5 安全值 才能浏览
| |
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.