事故档案
| 发生日期: |
2020-08-20 |
| 发生地点: |
3煤回风巷下段55kW绞车硐室内 |
| 涉及物料: |
- |
| 化学反应: |
- |
| 事故类型: |
电气伤害-生产安全责任事故 |
| 工艺环节: |
井下掘进作业 |
| 人员伤亡: |
1人死亡 |
| 财产损失: |
直接经济损失211.34万元 |
| 环境污染: |
- |
| 调查报告: |
有 |
| 现场图片: |
无 |
| 现场视频: |
无 |
本帖最后由 Mint 于 2024-9-6 14:47 编辑 一、事故经过
0 `9 _" P- G! M2 |) u" h9 \ 8月20日6时20分,巷修工区区长马跃主持召开早班班前会,布置当班工作任务。该工区当班出勤22人,其中机电维护班3人、生产班12人、巷道起底5人、跟班干部1人、区长1人。会上,马跃安排了当班工作任务,强调了安全注意事项。! R, B/ k6 M- z X8 }9 P
约7时,马跃接到井下夜班电钳工周玉龙电话汇报,3煤回风巷下段55kW绞车开关故障,造成1号馈电开关跳闸,经确认为55kW绞车开关换向器烧坏。马跃便安排维护班长张广西带领维护班下井处理。
2 c7 G i7 _' Z: ` 8时20分,张广西带领维护人员赵斌、张小六到达3煤回风巷下段工作地点,张广西确认2号馈电开关手把置于分断位置,为防止误送电,又拆除了熔断器,并在开关上悬挂了“有人工作,禁止合闸”警示牌,准备用喷浆机开关更换已烧坏的绞车开关。3人将喷浆机开关挪移至绞车硐室后,检查确认绞车开关未带电并进行了放电,然后由赵斌负责拆卸烧坏的绞车开关电源侧和负荷侧电缆,张小六负责打开喷浆机开关上盖。完成上述工作后,为了更换55kW绞车开关不影响3煤胶带巷胶带运输机的运行,3人商定,由张广西负责给1号馈电开关送电,赵斌负责在绞车硐室看护,张小六负责检查刮板输送机周围设备情况。8时40分许,1号馈电开关送电后,在附近的跟班副区长柳振海听到赵斌喊叫,便迅速赶到事发地点,发现赵斌触电受伤,躺在绞车硐室地上。 二、救援情况; M3 L) ?' n& H9 w( m; `# M
事故发生后,柳振海立即组织正在附近作业的杨书健、杨海龙等人对赵斌进行心肺复苏,同时汇报调度室。
! K) M# u, b& }) h! h 调度室接到汇报后,立即启动生产安全事故应急预案,安排矿井相关负责人带领专业技术人员、兼职救护队员及医生赶往井下现场进行救治,并安排救护车在井口等候。同时,柳振海等人在现场制作简易担架,将赵斌护送至集中轨道下山约100m处时,与兼职救护队、医生相遇。随队医生立即对赵斌进行了抢救并护送升井。
+ D7 ~, x( ?; |1 s G3 W: s" t 9时24分升井后,随队医生对赵斌进行了进一步抢救,随后由等候在井口的救护车送往陇县人民医院,14时56分,赵斌经抢救无效死亡。4 o/ B/ H/ W+ L n4 x; z. T
' u. k8 s+ b0 r: G$ C- `8 n
三、事故原因9 D3 e+ Q7 q4 B. s' x
(一)直接原因
P5 [6 v3 b. B. e/ T: J/ i- F' _ 2号馈电开关手把置于分断位置时负荷侧电缆仍然带电,赵斌在未落实验电、放电、挂设接地线等安全措施的情况下,违章搭接绞车开关时直接与带电电缆芯线接触触电,是本起事故的直接原因。
8 t4 E0 v( c& P$ y+ C6 w# X. ^ (二)间接原因
k/ a, O* t- s. V' w) Q 1.矿井机电设备维护不到位。一是2号馈电开关在使用过程中产生电弧致使断路器触头粘连,开关手把置于分断位置时不能正常分断线路。二是设备维修检查不认真,设备入井前的检查项目不齐全,2号馈电开关安装后未按矿井《防爆设备入井安装、验收制度》要求组织检查验收。
( q. G# ^1 y0 q N 2.矿井停送电制度执行不严格。一是巷修工区在安排进行55kW绞车开关维修过程中,未严格按照《矿井工作票制度》申办停送电工作票,未指定现场安全负责人和施工负责人。二是赵斌未穿戴绝缘胶靴、绝缘手套,在现场无人监护的情况下违章作业。
6 z& `$ z. T& o; s 3.现场安全管理混乱。一是现场多台机电设备未按要求挂牌管理,1号馈电开关承担多个施工地点供电,未明确管理单位和包机人员。二是当班安全管理人员监督检查不认真,对现场存在的违章作业行为排查治理不力。$ _# x+ K* x/ O8 i4 k
4.矿井机电管理有漏洞。一是巷修工区未配备负责机电业务的管理人员,仅由1名班长负责日常机电安全管理工作。二是电气作业人员专业工具配备不齐,当班机电维护赵斌无专用电气作业工具。三是未建立《巷修工区停送电制度》《安全生产风险管控制度》和《巷修工区安全生产责任制》。
3 `: l0 ? R) H 5.矿井安全培训教育不到位。培训质量不高,效果不佳,现场作业人员安全意识淡薄,自保意识差,对维修过程中存在的因设备故障造成电缆带电的风险辨识不清。' z, Z _8 H p8 G+ B