|
|
|
TN-C、TN-S、TT、IT供电系统详解及对比
) F3 J( F1 [( D8 V! K$ Q: e8 b8 G TN-C、TN-S、TT、IT供电系统是低压配电系统中常见的四种接地方式,它们各自有不同的特点和适用场景。
- U/ H6 Y3 s/ {, R' H; {- p一、系统介绍) V+ b; H" o8 O. a
+ ]+ ~: ]4 g- s, K* h* @- m( {. m$ \& p2 n4 c2 h3 b2 D2 g" ~1 ?3 {3 N
①定义:整个系统中,工作零线(N线)与保护零线(PE线)是合一的,用工作零线兼作接零保护线,可称作保护中性线,用PEN表示。
' d& q |+ p v' _( H( H ②特点:系统安全性相对较低,当单回路PEN线切断时,设备外壳可能带电。这种系统结构简单,成本较低,但一旦PEN线出现故障,容易导致设备外壳带电,存在触电风险。3 k& e: D, _2 r6 P
③适用场景:一般适用于对供电可靠性要求不是特别高,且对成本较为敏感的场所,如一些小型的工业厂房、普通住宅等。9 n% |) ^" a# w% J0 l- M2 M
) x O# ` G, o2 U9 q
TN-S供电系统 + t; x+ c+ f( g' @
①定义:把工作零线(N线)和专用保护线(PE线)严格分开的供电系统。常见的三相五线制就是TN-S供电系统。
1 O# H; t; I' |+ E8 I( j ②特点:安全性较高,因为N线和PE线分开,即使N线出现问题,也不会影响PE线的保护功能,能够有效防止设备外壳带电,保障人身安全。但这种系统需要更多的电线,投资成本相对较高。9 m0 I r( o- X" ]6 v
③适用场景:适用于对供电安全性和可靠性要求较高的场所,如医院、学校、大型商业建筑等。特别是当用电负荷距离变压器不远或者有专用变压器时,更倾向于采用TN-S供电系统。
! r0 S9 O- w. d
4 W: Q# M0 X" [. N! y; A RTT供电系统 ( |& `- ]- |) Z! s8 M: Q7 L0 S
①定义:第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。即电源端有一点接地,电气装置外漏的导体部分直接接地,独立于电源。7 p" m) Q. k9 M: w% g$ N
②特点:当电气设备的金属外壳带电时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。此外,TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。/ ~' \: W0 ~" P/ f$ V
③适用场景:适用于没有变电所的场所,尤适用于无等电位连接的户外场所,如农村的单相用电设备、一些临时建筑的供电等。
7 U/ b( j% G6 t8 K- N! l1 J" S2 y( q
5 E; ^8 i- X! A5 P9 HIT供电系统 ; Q& _. ?- e: x: C$ W) {2 P* W1 f+ }. b
①定义:电力系统的带电部分与大地间无直接连接(或经电阻接地),而受电设备的外露导电部分则通过保护线直接接地。/ P+ D2 w* _$ {' {: d9 A: j
②特点:在所有的供电系统中,IT供电系统最为安全可靠。由于IT系统电源不接地,当设备发生漏电时,流向大地的电流非常小,不会破坏电源电压平衡,即使发生漏电,用电设备依然能正常使用,人即使触摸到漏电设备也不会发生触电。不过,它的缺点是只适用于小范围供电。
* `: v, Y+ A0 N2 D ③适用场景:主要用于需要严格连续供电(不能轻易停电)的地方,如医院手术室、地下矿井通风设备、缆车等。
- N) G V% v0 G( J3 ?% z二、系统区别
% o7 H x8 F# U" l5 _3 R 1.接地方式:
% G- c$ R; c5 C7 T) Z2 u ①TN-C系统中N线与PE线合一;②TN-S系统中N线与PE线分开;③TT系统电源端和负载设备均直接接地,且两者接地独立;④IT系统电源端不接地或经阻抗接地,负载设备接地。+ t% t2 ]1 D4 q a
2.安全性:IT系统安全性最高,TN-S次之,TN-C较低,TT系统虽有接地保护但存在触电风险。2 N. S1 n% L( r1 g$ D
3.成本:
" S, X- [7 c0 r! f* s ①TN-C系统成本最低,②TN-S系统成本最高,③TT系统接地装置耗材多成本也较高,④IT系统适用于小范围供电,成本适中。
2 `" @7 K* ?- @ P! P 4.适用场所:
2 H( j& [0 m1 e! C( C5 k ①TN-C适用于成本敏感的小型场所;②TN-S适用于对安全性和可靠性要求高的场所;③TT适用于无变电所的户外场所;④IT适用于不能停电的特殊场所。. r& a2 a! B/ Z) [' k8 {; {
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|