450| 0
|
南阳高新长江银座“7 · 3”一般燃气爆炸事故 |
|
一、事故经过
2024年7月2日,南阳初冉酒店物业管理有限公司负责人卢XX 发现小区地下自来水管道漏水,遂联系个体水电工张XX 修理自来水管道,7月3日8时,张XX 到现场与卢XX 等人商定使用挖 掘机开挖硬化地面,张XX 电话联系个体挖掘机驾驶员路XX, 上 午9时,路XX 到达现场后发现挖掘机损坏无法使用,遂联系自己 女婿高XX 。 期间,路XX向张XX 、 张XX 向卢XX 分别确认地下 是否有光缆、燃气管道等,均答复为没有。9时26分,南阳华润燃气有限公司巡线工康XX 巡检经过现场,因挖掘机处于熄火停工状态,未发现施工行为,巡检后离开。10时30分左右,高XX 带另一辆挖掘机到达现场开始破挖作 业,12时15分,高XX 操作挖掘机挖破地下燃气管道,造成一条 长 7cm、宽 4cm 的不规则狭长形管道破损口,管道内燃气倾斜朝向 名烟名酒店店门喷出,12时16分,卢XX 拨打华润燃气客服热线 95777,告知接线人员“长江路皓月宾馆对面挖到燃气管道,燃气泄 漏,快点过来人处理。”接线人员告知其: “远离漏气现场,现场 不要使用明火,不要抽烟,帮忙监控一下现场,我们尽快联系师傅 到达现场抢险。”12时19分接线人员在南阳华润燃气有限公司热 线维修服务微信群中通知维修人员,12时22分,南阳华润燃气宛 东分公司应急中心主管姜X 在微信群中回复: “收到”,12时23 分,姜X 通知当日当班维修工房XX、 刘XX 赶往现场,并联系巡线 员康XX 、赵XX 。12 时24分,卢XX 再次拨打华润燃气客服热线 95777催促。12时33分,康XX 、赵XX 到达现场,推开控制阀井 盖上压覆车辆后打开井盖,12时37分,维修工房XX 、刘X驾驶抢险车(豫 RHR371) 携带相关设备到达现场,关闭燃气控制阀,设置警戒区域,随后会同物业公司、施工人员等人分散在路口 持续疏散群众。12时50分,爆炸发生。