北京丰台长峰医院“4·18”重大火灾事故 |
|
一、事故经过 2023 年4月17日,净化门安装作业人员冯*文、韩*敢、梁*飞到达施工现场安装净化门;中源信诚公司员工张*鹏通知自流平地面作业人员于4月18日进场施工。4 月18日7时04分,自流平地面作业人员孙*学、李*高、宋*业到达施工现场。7时21分,净化门安装作业人员冯*文等3人返回施工现场继续安装净化门。9时19分,孙*学等3人将环氧树脂底涂材料的主剂及固化剂混合后开始用扫帚涂刷地面。12时23分许,李*高将残留的环氧树脂底涂材料扫出ICU西北门口外。12时33分,孙*学等3人完成作业离场。12时47 分,韩*敢使用角磨机切割修整金属净化板墙板,梁*飞安装门框,未办理动火审批手续,无动火监护人进行现场监护。12 时50分,施工现场发生爆燃形成3处火点,梁*飞等3人相继跑出。12时50分至12时53分,梁*飞两次返回现场使用灭火器扑灭了两处火点,随后关闭角磨机并离开,但未发现西北门外坡道下方堆放的可燃物起火。监控视频显示,12时50分,坡道下方可燃物燃烧产生的高温烟气通过坡道进入北通道五层、南通道六层并水平蔓延。12时56分许,坡道下方明火相继引燃坡道附近及北通道五层、南通道六层墙面木质装修材料,并产生高温烟气。之后,北通道五层烟气沿东侧楼梯间蔓延至北通道七层、八层;南通道六层烟气通过管道竖井和西侧楼梯间蔓延至南通道七层、八层。