6| 0
|
福田莲花深扉酒店管理(深圳)有限公司“2·3”一般触电亡人事故 |
|
一、事故经过 经了解,2026年2月2日中午,深扉酒店行政管家徐某青安排工程部维护专员何某森(死者)进行春节前安全检查,并提及一楼大堂有两个顶灯不亮,让其检查排除顶灯不亮的原因并恢复正常。 2月3日17时42分,何某森携带铝合金伸缩梯及工具包到达大堂,在杨某朝、石某丽协助下准备维修前台上方故障灯具。18时25分,何某森进入天花隔层作业。其间曾因未带齐工具返回地面,并让杨某朝递送剪线钳。 18时55分,何某森呼喊杨某朝关闭前台上方顶灯电源。18时56分,杨某朝操作智能开关面板,观察到前台吊灯熄灭,误判为待修顶灯电源已断开(实际仅断开了前台吊灯电源,未使用验电工具确认)。 19时19分34秒,酒店大堂全部照明突然断电(系何某森触电导致C16A微型断路器短路跳闸)。19时53分,现场人员发现联系不上何某森。20时09分,石某丽进入天花隔层发现何某森倒伏在天花板,随即上报并拨打120、119。 21时04分,何某森被消防救援人员救出,经医护人员现场抢救无效,宣布死亡。