事故档案
发生日期: 2023-12-18
发生地点: 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区内环路 6 号新力高工业园区
涉及物料: -
化学反应: -
事故类型: 生产安全责任事故
工艺环节: 检查升降平台
人员伤亡: 2 人重伤,1 人轻伤
财产损失: 229122.02 元
环境污染: -
调查报告:
现场图片:
现场视频:
本帖最后由 Molly 于 2026-7-26 22:55 编辑 % c9 o) B8 N$ G

4 B6 b1 T* }7 D' F
一、事故经过# S& k# X  o! P" E
       2023 年 12 月 18 日约 16 时,新力高工业园 3 栋租户向物业管理处反映安装在楼栋内的固定式液压升降平台故障无法使用。物业管理处管理员方某城接报后,前往 3 栋查看情况,尝试按了1 楼的层门按钮,但升降平台仍停在 2 层,便返回管理处。管理处负责人方某龙得知升降平台故障后,让园区保安谭某江取剪刀等工具, 自 己则先行前往 3 栋 2 层并进入升降平台内查看情况。 16 时 54 分许,方某城、谭某江也来到现场,谭某江将工具递给方某龙,方某龙让方某城拍几张照片,此时升降平台突然从 2 楼坠落到 1 楼。
3 C- j) W3 |8 `$ M; `

$ a8 q6 ~4 Q; K" q, L3 D

5 i# |. u* s! `% ^# Y% W& O
4 f' T1 d7 v: H! I9 R/ U
二、救援情况
       事故发生后,现场人员立即拨打 120。120 救护车到达现场后,将方某龙、方某城和谭某江送往深圳市龙岗区第五人民医院救治,并于当晚转至深圳大学附属华南医院治疗。目前 3 人均已出院,正常开展康复。
       接到事故报告后,平湖街道办事处、山厦社区工作站等相关单位有关人员先后到达事故现场开展调查处理,启动事故应急预案,妥善处理事故善后事宜,并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和区应急管理局。该起事故应急救援处置中,现场救援处置措施得当,应急响应迅速,信息报送及时,响应程序正确,善后工作有序。

) {% @& l! o- n. B# T
三、事故原因
       (一)直接原因
       1.方某龙、方某城、谭某江违反升降平台安全操作规程,冒险进入严禁载人的液压升降平台排查故障。
       2.涉事升降平台楼层防护门限位开关出现卡滞引发电磁控制阀故障不能正常工作;液压油长期使用,液压油含有杂质,单向控制阀被打开并卡死,油缸内液压油快速回流到油箱内(严重内漏),油缸瞬间失压导致液压升降平台快速坠落到一楼。
       (二) 间接原因
       1.深圳市信德加昌物业管理有限公司未对从业人员进行相应的安全教育培训,从业人员未能熟悉掌握升降平台安全操作规程,方某龙、方某城、谭某江违反操作规程擅自进入升降平台排除故障。
       2.深圳市信德加昌物业管理有限公司未落实隐患排查治理制度,对升降平台长期未更换液压油失察,未能及时消除事故隐患。
  S7 R6 V# X0 l9 z, a+ g3 ?( _
- J5 N* m# Y4 s3 C' ~! t6 r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服微信

微信公众号

联系电话:0512-81629902

顶部

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|3EHS安全山

GMT+8, 2026-8-1 04:29 , Processed in 0.143366 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表