吉林松原石化“2·17”较大爆炸事故 |
一、事故经过
2月13日,该公司汽油加氢装置技术员发现DCS显示汽油低分罐界位100%,现场实际确认为40%左右,认定原料水罐介质气液混相造成DCS界面假信号。柴油加氢装置技术员打开汽油改质装置至酸性水汽提装置界区阀门,以及原料水罐进口管线上的阀门后,开始接收汽油改质装置排放的酸性水,含油酸性水先后两次排入原料水罐,共排放27分钟。 装置试生产运行时,汽油加氢装置原料水罐远传液位计仍未安装。2月16日,仪表车间主任安排仪表车间人员拆卸一台旧远传液位计,安装在原料水罐上。工艺车间副主任越权审批动火作业许可证后,未将此次动火作业通知柴油加氢装置工艺技术员,后者对原料水罐动火作业不知情。仪表人员在作业未开始时因其他事情离开作业现场,操作工在动火作业许可证签字后,也未在原料水罐动火现场进行监护,擅自离开。随后施工过程中,水罐顶盖被割透,随即发生闪爆。原料水罐锥形顶盖被爆炸冲击波崩飞,造成2名员工当场死亡,1人重伤并在送往医院途中死亡。